kuka tahtois tehä sähkö taulun kytkis suunitelma? eli mitä ja millekäkin vaiheelle

että saatas suurin piirtein tasakuorma joka vaiheelle?
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Lasket kokonais kuorman noin suurinpiirtein ja jaat sen 3:lla. Valaistus ja pistorasiat voit laittaa saman sulakkeen alle ja lämmitys omansa. Kartoitat samalla miten paljon on lämmitys kuorma. Onko 10A ja 16A suakkeita miten paljon vapaana vai tuleeko kokonaan uusi keskus vai tuleeko alakeskus?
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

calle sanoi
Lasket kokonais kuorman noin suurinpiirtein ja jaat sen 3:lla. Valaistus ja pistorasiat voit laittaa saman sulakkeen alle ja lämmitys omansa. Kartoitat samalla miten paljon on lämmitys kuorma. Onko 10A ja 16A suakkeita miten paljon vapaana vai tuleeko kokonaan uusi keskus vai tuleeko alakeskus?

kokonaan uusi keskus...

ainut mitä on tiedossa on mitä on minkäkin johdon päässä... :)
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Jep. Elikkä se on varmaan se mitä olet tehnyt eli toi yläkerta vai. Tässä kuitenkin helpottaa asiaa et olis jonkinlaisia piirustuksia mistä kattoo. Montako pistorasiaa/huone, onko sähkäpattereita ja noitten yhteen laskettu teho ja montako on kpl ja jokaisen teho erikseen, kaapeleitten neliöt et voi mitoittaa oikenkokoiset sulakkeet ja miten on ryhmitelty. Aloitetaan näillä nyt ensin.
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

kellari:

10a (3x1,5) lattialämmitys 600+500w
10a (3,1,5) pesukone
16a + 16a (5x 1,5 kytketty kaksi johdinta 2+2 2vaiheiseen 3kw lämminvesi varajaan)
10a vesipumppu 1100w
ei pistorasioita

alakerta
3x16a liesi 2,5 johdolla kaiketi ???
10a kylppärin lattia lämmitys 1100w+800w samassa 3x1,5 johdossa
10a saunan / kylppärin valot + pistorasiat 2kpl 3x1,5johto
10a olohuoneen valot 5 pistettä 3x1,5 johto
10aolohuoneen pistorasiat 5pistettä 3x1,5johto
10a astianpesukone + pistorasia 3x1,5
10a keittiön valot + 3xpistorasia 3x1,5????
10a eteinen + kuisti + kellarin rappujen valot + pistorasia 3x1,5
3x16a ulkorakennus 5x4 maakaapeli

kytkemättä 2x1,5 + 3x1,5 , ulkovalo + lämmitys tolppa + leikkimökki

yläkerta
10a ilmalämpöpumppu 3x1,5 johto
10a keskupölynimuri 1600w 3x1,5

ja johdot joita ei ole kytketty vielä

mh1 pistorasiat 3x1,5 johto
mh2 pistorasiat 3x1,5 johto
ylätasanne pistorasiat 3x1,5 johto
vessa + rappukäytävä + vaatehuone1+ylätasanne valot 3x1,5johto
valot mh1 + mh2 +vaatehuone2 3x1,5 johto


tässähän nämä kaikki :D
saakohan selvää :D

lämminvesivaraajalle vedin 3 vaihe johdon ja se perhana oli 2 vaiheinen...
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

aika mielenkiintonen toi lämminvesivaraajan kytkentä :eek:
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Lämmitykset,vesipumppu eri vaiheiden sulakkeisiin.
Kylppärin pistorasia vikavirtasuojaan ehdottomasti!!!
L1=olohuone valot+pistorasiat, mh1,ilmalämpöpumppu, mh1valot
L2=Keittiön valot+pitorasiat,eteinen/kuisti/kellarirappusten valot/pistorasiat, vaatehuone2
L3=mh2+ylätasanne+vessa+rappukäytävä+vh1+ylätasannevalot, mh2 valot
Autonlämmitys pistorasia 16A ja vikavirtasuojaan!!!

Tossa olis mun näkökanta miten tulis laittaa.

Olisin kyllä laittanut määrättyjä pistiorasioita 16A kuten pesukone, ilmalämpöpumppu, keskuspölyimuri, keittiön pistorasiat ja noihin samalla 2,5 neliön kaapelit

Joonas toi on ihan normaalia kytkentä varaajalle nykyään et ne on 2 vaiheisia
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

juuri siksi kun ei ole kuin tulppa sulakeita niin olen vaihtamassa pääsulaketaulua...
nykyiseen ei saa...

vika virta suojia olis tarkoitus laittaa.

tuo kuorman tasaaminen tässä kiinostaa, alun perin 75% oli 1 vaiheessa loput 2/3 vaiheen tasan, vähän vaihdoin johtojen paikkoja jotta sain vähän
tasaisemman kuorman mutta uusi taulu jos tulee niin hyvä suunitelma olisi asiaa :peukku
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Tossa nyt pitäis olla tasaisemmin mitä nyt tutkailin tota ja pähkäilin et miten olis järkevintä laittaa
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

calle sanoi
Mr mmc sanoi
kellari:


16a + 16a (5x 1,5 kytketty kaksi johdinta 2+2 2vaiheiseen 3kw lämminvesi varajaan)

lämminvesivaraajalle vedin 3 vaihe johdon ja se perhana oli 2 vaiheinen...

Joonas toi on ihan normaalia kytkentä varaajalle nykyään et ne on 2 vaiheisia

käsitinkö oikein et on tuplattu vaiheet (ru+mu=L1, ha+si?=L2, ja kevi nollana?) vai että on vaan kaks vaihejohdinta kytketty.

Ja kun sulakkeet kuitenkin on 16A ei 1,5 neliönen piuha riitä
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

jooonas sanoi
Joonas toi on ihan normaalia kytkentä varaajalle nykyään et ne on 2 vaiheisia


käsitinkö oikein et on tuplattu vaiheet (ru+mu=L1, ha+si?=L2, ja kevi nollana?) vai että on vaan kaks vaihejohdinta kytketty.

Ja kun sulakkeet kuitenkin on 16A ei 1,5 neliönen piuha riitä

ru+mu=L1, ha+si?=L2, ja kevi maana kuten kuuluukin
nollaa ei ole tuossa varaajassa
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Tohon riittää 10A sulake per vaihe ja 1,5 neliöinen kaapeli kun on ilmeisemmin 3kw on kokonais teho eikä vaiheteho. 3kw jaetaan kahtia niin tulee 1,5kw kun taas 10A sulake kestää 2400w
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

joo meinasin et on nollaa vasten, 16A sulakkeet+1,5mm hämäs.

Laskennallisestihan 10A kestää 2300W, kun virallinen verkkojännite kuitenkin on 230V , mutta tolle riittää kyl hyvin...
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

J.Niemi sanoi
Mulla olis ylimääränen keskus jos tarvetta.

laitappa kuvaa ja tietoja.

tällästä olen ite miettinyt http://www.taloon.com/2-t-mittauskeskus-ip20-pesav-145.30/S-3305030/dp?ref=nosto_tuotehaku_searchTermRelated
+tuohon lisä sulakeita....
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Mr mmc sanoi
laitappa kuvaa ja tietoja.

tällästä olen ite miettinyt http://www.taloon.com/2-t-mittauskeskus-ip20-pesav-145.30/S-3305030/dp?ref=nosto_tuotehaku_searchTermRelated
+tuohon lisä sulakeita....

Minä laittelen kun töistä pääsen
37 sulaketta ja lisää mahtuu. Vikavirtasuoja ja löytyy lattialämmityksen ohjauskin. Nämä mitä ny nopeesti muistu mieleen
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Keskus kyllä näyttää ihan ok olevan mutta sä et tee mitää 6A sulakkeella ja noilla 10/16B sulakkeilla. Mä ehdottaisin sulle tällästä -> http://www.finnparttia.fi/kuvat/fp_hinnasto.pdf ja sivu 120 sieltä toi keskus MK 24 AV
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

calle sanoi
Keskus kyllä näyttää ihan ok olevan mutta sä et tee mitää 6A sulakkeella ja noilla 10/16B sulakkeilla. Mä ehdottaisin sulle tällästä -> http://www.finnparttia.fi/kuvat/fp_hinnasto.pdf ja sivu 120 sieltä toi keskus MK 24 AV
Se 6A sulake on tariffinohjausta varten... Ja miksei B-käyrän sulakkeilla tekisi mitään? Soveltuu lämmitykselle ja valaistukselle.
 
Vs: sähkösuunitelman tekijää?

Kyllä B käyrän stosi käy mut C on aavistuksen hitaampi ja soveltuu esim. mikrojen, jää/pakastimelle, pesikone ja kuivausrummulle. Ja 6A on kyllä tarkoitettu tariffi ohjaukselle ja tosiaan se vaan hämäs tossa kun oli listassa merkitty.
 